Вопрос о БП паяльника
Всем привет) Есть добавочное устройство для паяльника 25/36. Подключив к сети на выходе мультиметр показывает 210-220В. Он же 36В должен выдавать или это норма без подключенного паяльника? Хочу понять - он рабочий или нет? Заранее спасибо за дельный ответ на профанский вопрос
-
- Супермодератор
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:09
Re: Вопрос о БП паяльника
Здравствуйте.
Как видно из фото, внутри устройство состоит из гасящего конденсатора и резистора. При подключении нагрузки эта цепочка будет ограничивать ток в цепи, при котором напряжение на спирали паяльника должно получиться примерно 36В. Мощность паяльника, подключаемого к этой коробочке, должна быть небольшой - максимально 20-25Вт.
Проверить работоспособность этого прибора можно лампой накаливания на 36В и мощностью 30-40Вт.
Такой способ понизить напряжение - это дешевое, но при значительной нагрузке ненадежное решение. При длительной непрерывной работе конденсатор может выйти из строя и повредить паяльник.
Паяльник на 36В лучше питать от понижающего трансформатора или импульсного блока питания, можно к нему еще добавить регулятор.
Как видно из фото, внутри устройство состоит из гасящего конденсатора и резистора. При подключении нагрузки эта цепочка будет ограничивать ток в цепи, при котором напряжение на спирали паяльника должно получиться примерно 36В. Мощность паяльника, подключаемого к этой коробочке, должна быть небольшой - максимально 20-25Вт.
Проверить работоспособность этого прибора можно лампой накаливания на 36В и мощностью 30-40Вт.
Такой способ понизить напряжение - это дешевое, но при значительной нагрузке ненадежное решение. При длительной непрерывной работе конденсатор может выйти из строя и повредить паяльник.
Паяльник на 36В лучше питать от понижающего трансформатора или импульсного блока питания, можно к нему еще добавить регулятор.
-
- У нас в гостях
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 май 2020, 15:09
Re: Вопрос о БП паяльника
Большое спасибо, максимально исчерпывающий ответ!phoenix писал(а): ↑13 май 2020, 16:58Здравствуйте.
Как видно из фото, внутри устройство состоит из гасящего конденсатора и резистора. При подключении нагрузки эта цепочка будет ограничивать ток в цепи, при котором напряжение на спирали паяльника должно получиться примерно 36В. Мощность паяльника, подключаемого к этой коробочке, должна быть небольшой - максимально 20-25Вт.
Проверить работоспособность этого прибора можно лампой накаливания на 36В и мощностью 30-40Вт.
Такой способ понизить напряжение - это дешевое, но при значительной нагрузке ненадежное решение. При длительной непрерывной работе конденсатор может выйти из строя и повредить паяльник.
Паяльник на 36В лучше питать от понижающего трансформатора или импульсного блока питания, можно к нему еще добавить регулятор.