Датчик движения ДД-08

Управление и контроль за моторами и движками, нагревателями, насосами, вентиляторами и другими исполнительными устройствами. Управление бытовой техникой, станками, персональными устройствами и контроль выполнения задач.
Ответить
bv7
У нас в гостях
У нас в гостях
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:21

Датчик движения ДД-08

Сообщение bv7 »

Помогите подключить к датчику движения ДД-08 дополнительный ИК датчик движения, чтобы включение нагрузки происходило при срабатывании любого датчика движения, пр иусловии что штатный датчик освещенности позволяет это сделать.

phoenix
Супермодератор
Супермодератор
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:09

Re: Датчик движения ДД-08

Сообщение phoenix »

Если верно понял то у вас датчик IEK ДД 008 с такими параметрами:
  • Брэнд IEK
  • Страна производства - Китай
  • Напряжение, V 230
  • Мощность, W 600
  • Угол рассеивания, град 180
Датчик предполагает коммутацию нагрузки с рабочим напряжением 220В.
Параметры дополнительного ИК датчика движения движения не известно. Будем полагать что он также при срабатывании коммутирует нагрузку с напряжением питания 220В.

Нужно соединить оба датчика для включения одновременно одной или нескольких нагрузок при условии что сработает хотя бы один из датчиков. Попробуйте самый простой вариант - использовать реле с напряжением обмотки 220В, при помощи реле мы полностью отвяжем друг от друга выходы датчиков гальванически, поэтому не придется волноваться о том какие выходные цепи внутри датчика и будут ли они влиять друг на друга в случае если бы мы подключали выходы двух датчиков к одной нагрузке.
Вот примерное включение:
Схема коммутации нагрузки при срабатывании любого или двух сразу датчиков сигнализации.
Схема коммутации нагрузки при срабатывании любого или двух сразу датчиков сигнализации.

bv7
У нас в гостях
У нас в гостях
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:21

Re: Датчик движения ДД-08

Сообщение bv7 »

А можно ли параллельно штатному установить ИК датчик, например Optex RX-40qz

phoenix
Супермодератор
Супермодератор
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 25 янв 2012, 01:09

Re: Датчик движения ДД-08

Сообщение phoenix »

Из спецификации на сайте optex.com.pl смотрим данные по датчику RX - 40QZ:
  • Напряжение питания: 9.5 - 16В DC;
  • Выход пр срабатывании датчика: 28В, 0.2А;
  • Время реакции датчика: примерно 2.5 секунд.
Можно попробовать питать датчик от адаптера 12В, а на выход подключить реле с обмоткой примерно на 24В и ток обмотки 50-100мА. Поскольку на выходе датчика 28В то в разрыв подключения к обмотке реле включаем переменный резистор на 100-200 Ом, включаем датчик и добиваемся вращением ручки переменного резистора уверенного срабатывания реле, которое подключено к выходу датчика.
Дальше включаем схему так же как приведено выше.

Это, пожалуй, наиболее простой вариант.

bv7
У нас в гостях
У нас в гостях
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:21

Re: Датчик движения ДД-08

Сообщение bv7 »

Я же хотел параллельно штатному ИК датчику подключить ИК датчик от Optex исключив остальную часть схемы. Видимо работать не будет.
Спасибо, буду пробовать как посоветовали.

Ответить